Je suis en train d'électrifier mes stands, mon tunnel et un peu le décor du circuit.
Les ampoules sont en 12 volts.
j'ai un doute sur le branchement, faut il le faire en parallèle ou en série.
cousinhub88
Sloteur de l'extrême!
Genre : Masculin Masculin Inscription : 03/08/2006
Messages : 6.731
Piste : Bois davic
Nombres de voitures : > 100
Date du message : vendredi 14 juin 2013 à 10h31
Je suis en train d'électrifier mes stands, mon tunnel et un peu le décor du circuit.
Les ampoules sont en 12 volts.
j'ai un doute sur le branchement, faut il le faire en parallèle ou en série.
Il y a une vie après le Carrera, une piste Sillage Racing
http://lecircuitdessapins.blogspot.fr/
bmx06140
Bargeots
Genre : Masculin Masculin Inscription : 11/07/2012
Messages : 277
Piste : SLOT IT, SPIRIT, NSR
Nombres de voitures : 2 ans
Date du message : vendredi 14 juin 2013 à 11h48
cousinhub88 a écrit :Je suis en train d'électrifier mes stands, mon tunnel et un peu le décor du circuit.
Les ampoules sont en 12 volts.
j'ai un doute sur le branchement, faut il le faire en parallèle ou en série.
C'est en parallèle qu'il faut les brancher.
A+ BMX
guiand
Sloteur Fou
Date du message : vendredi 14 juin 2013 à 12h02
Si tu les branches en série, dés qu'il y en a une qui va griller, elles vont toutes s'éteindre et faudra chercher celle qui a grillé.
cousinhub88
Sloteur de l'extrême!
Genre : Masculin Masculin Inscription : 03/08/2006
Messages : 6.731
Piste : Bois davic
Nombres de voitures : > 100
Date du message : vendredi 14 juin 2013 à 12h25
bmx06140 a écrit :cousinhub88 a écrit : Je suis en train d'électrifier mes stands, mon tunnel et un peu le décor du circuit.
Les ampoules sont en 12 volts.
j'ai un doute sur le branchement, faut il le faire en parallèle ou en série.
C'est en parallèle qu'il faut les brancher.
A+ BMX
la question, en parallèle c'est l'ampérage ou la tension qui augmente ?
Il y a une vie après le Carrera, une piste Sillage Racing
http://lecircuitdessapins.blogspot.fr/
pepe_plus
Sloteur de l'extrême!
Genre : Masculin Masculin Inscription : 10/05/2009
Messages : 8.078
Nombres de voitures : Gard
Date du message : vendredi 14 juin 2013 à 12h33
cousinhub88 a écrit :la question, en parallèle c'est l'ampérage ou la tension qui augmente ?
L'ampérage !!!
Consommation d'une ampoule x nombre d'ampoules.
Pour le tunnel, c'est sans danger à cet endroit, ampoule de four direct sur le 220v
Le slot ça rend fou !!!
PTcruismann16
Bargeots
Genre : Masculin Masculin Inscription : 05/12/2011
Messages : 395
Piste : Scalex / SCX / Fly
Nombres de voitures : Décembre 2011
Date du message : vendredi 14 juin 2013 à 13h05
Si tu les mets en série....elles ne s'allumerons pas !
12 ampoules en série sous 12 V = 1V par ampoule....ça ne s'allume pas.
12 ampoules en parallèle sous 12V = 12 fois la consommation en courant ( si une ampoule = 100mA, donc 12 = 1,2A ) et ça s'allume !
Ou lors tu mets 20 ampoules de 12V en série et tu alimentes en 220V ( 230 pour les puristes ) et ça s'allume !
...mais comme dit guiand, si une ampoule crame, toutes s'éteignent.
Elle est pas belle la vie...en Slot ?
PTcruisement vôtre Denis [URL=http://imageshack.us/photo/my-images/191/17792808.gif/][IMG]http://img191.imageshack.us/img191/8199/17792808.gif[/IMG][/URL]
Message modifié le vendredi 14 juin 2013 à 13h06 par PTcruismann16
Date du message : vendredi 14 juin 2013 à 13h16
et sinon, pourquoi pas un ruban de Led ? Ca ne vaut rien, ne consomme rien, facile à brancher, couleurs à volonté...
http://www.cigaleslotracing.fr/
pepe_plus
Sloteur de l'extrême!
Genre : Masculin Masculin Inscription : 10/05/2009
Messages : 8.078
Nombres de voitures : Gard
Date du message : vendredi 14 juin 2013 à 13h43
LanciaB a écrit :et sinon, pourquoi pas un ruban de Led ? Ca ne vaut rien, ne consomme rien, facile à brancher, couleurs à volonté...
Et en plus tu peux les faire clignoter !!!
Le slot ça rend fou !!!
Date du message : vendredi 14 juin 2013 à 15h09
ben voui, à Noël......ou pour simuler une panne d'éclairage; pour pousser le réalisme au max !
http://www.cigaleslotracing.fr/
cousinhub88
Sloteur de l'extrême!
Genre : Masculin Masculin Inscription : 03/08/2006
Messages : 6.731
Piste : Bois davic
Nombres de voitures : > 100
Date du message : vendredi 21 juin 2013 à 17h47
PTcruismann16 a écrit :Si tu les mets en série....elles ne s'allumerons pas !
12 ampoules en série sous 12 V = 1V par ampoule....ça ne s'allume pas.
12 ampoules en parallèle sous 12V = 12 fois la consommation en courant ( si une ampoule = 100mA, donc 12 = 1,2A ) et ça s'allume !
Ou lors tu mets 20 ampoules de 12V en série et tu alimentes en 220V ( 230 pour les puristes ) et ça s'allume !
...mais comme dit guiand, si une ampoule crame, toutes s'éteignent.
Elle est pas belle la vie...en Slot ?
la série, si je comprends bien, c'est un fil qui arrive à la première ampoule, un fil qui part de la 1ère à la 2ème et ainsi de suite, puis un fil qui part de la dernière et je branche le tout ?
Pour la parallèle, c'est 2 fils par ampoule ?
Il y a une vie après le Carrera, une piste Sillage Racing
http://lecircuitdessapins.blogspot.fr/
fred
Maitre Jedï du Slot
Date du message : vendredi 21 juin 2013 à 18h16
C'est ça
Comme dit plus haut, le gros inconvénient des branchements en série est qu'une ampoule défectueuse coupe le circuit électrique et toutes celles montées avec elle s'éteignent
@+
Fred
Message modifié le vendredi 21 juin 2013 à 18h19 par fred
Date du message : vendredi 21 juin 2013 à 19h56
Bonsoir
Branche les ampoules 12volts en parallele cela t'evitera des soucis lorsqu' une ampoule sera grillée
Mes stands , les tunnels sont eclairés avec des rubans leds coupés aux dimensions voulues
l'eclairage est super
Cela ne consomme pratiquement rien par rapport aux ampoules
Reserve tes ampoules pour fabriquer quelques lampadaires
Amicalement
cousinhub88
Sloteur de l'extrême!
Genre : Masculin Masculin Inscription : 03/08/2006
Messages : 6.731
Piste : Bois davic
Nombres de voitures : > 100
Date du message : samedi 22 juin 2013 à 08h58
3MONTFLEURY5 a écrit :Bonsoir
Branche les ampoules 12volts en parallele cela t'evitera des soucis lorsqu' une ampoule sera grillée
Mes stands , les tunnels sont eclairés avec des rubans leds coupés aux dimensions voulues
l'eclairage est super
Cela ne consomme pratiquement rien par rapport aux ampoules
Reserve tes ampoules pour fabriquer quelques lampadaires
Amicalement
Je vais tout brancher en parallèle, mais je voulais être sur que mes souvenirs en électricités étaient bien les bons.
Il y a une vie après le Carrera, une piste Sillage Racing
http://lecircuitdessapins.blogspot.fr/
Steph
Revendeur
Genre : Masculin Masculin Inscription : 30/07/2005
Messages : 1.887
Nombres de voitures : 1994
Date du message : samedi 22 juin 2013 à 11h20
Petit schéma fournit par Art-Kit Slot...
Rien de mieux qu'une petite image...
Après l'important est l'Ampérage...
Connaitre la consommation de ses ampoules ou diodes et faire un calcul rapide.
Si transfo 1A, tu peux chainer 10 ampoules de consommation 0.1A...
Steph
Message modifié le samedi 22 juin 2013 à 11h22 par Steph
cousinhub88
Sloteur de l'extrême!
Genre : Masculin Masculin Inscription : 03/08/2006
Messages : 6.731
Piste : Bois davic
Nombres de voitures : > 100
Date du message : samedi 22 juin 2013 à 11h34
Steph a écrit :Petit schéma fournit par Art-Kit Slot...
Rien de mieux qu'une petite image...
Après l'important est l'Ampérage...
Connaitre la consommation de ses ampoules ou diodes et faire un calcul rapide.
Si transfo 1A, tu peux chainer 10 ampoules de consommation 0.1A...
merci pour l'image.
Il y a une vie après le Carrera, une piste Sillage Racing
http://lecircuitdessapins.blogspot.fr/
cousinhub88
Sloteur de l'extrême!
Genre : Masculin Masculin Inscription : 03/08/2006
Messages : 6.731
Piste : Bois davic
Nombres de voitures : > 100
Date du message : dimanche 21 juillet 2013 à 15h45
je reviens sur le sujet.
J'ai des vieux tranfos scalex soit des 12 volts redressés en 14 VA, soit des 13,5 volts et 10 VA.
Chaque coté du pont est éclairé par 7 ampoules de 0,3 A, soit 2,1 A par coté est fonctionnant sous 12 volts.
Quand je branche le premier, au bout de moins de 5 minutes ça clignote, que faut il faire pour éviter ce problème.
Merci pour vos réponses.
Il y a une vie après le Carrera, une piste Sillage Racing
http://lecircuitdessapins.blogspot.fr/
fastwagon
Jedï d'honneur
Date du message : dimanche 21 juillet 2013 à 16h31
cousinhub88 a écrit :que faut il faire pour éviter ce problème.
Installer un ruban de LED coupé à la longueur souhaitée. C'est beau, c'est propre, ça prend pas de place, ça consomme rien (0,25 A à 11 V pour un ruban de 60 DEL sur mon circuit), ça ne chauffe pas et ça coûte des cacahuètes (quelques dollars, port généralement gratuit) commandé en Chine ou à Singapour via Internet (faut juste pas être pressé)...
Message modifié le dimanche 21 juillet 2013 à 16h35 par fastwagon
pepe_plus
Sloteur de l'extrême!
Genre : Masculin Masculin Inscription : 10/05/2009
Messages : 8.078
Nombres de voitures : Gard
Date du message : dimanche 21 juillet 2013 à 16h36
cousinhub88 a écrit :Quand je branche le premier, au bout de moins de 5 minutes ça clignote, que faut il faire pour éviter ce problème.
Surchauffe !!! Trop d'ampoules ou trop puissantes.
Tu tires trop pour le transfo et le disjoncteur thermique s'enclenche et coupe la sortie.
Ensuite il refroidit, rétablit le courant et recommence.
Calcul simple 12v en 14VA = 14/12 = 1.16A et tu demandes 2.1A
Le slot ça rend fou !!!
cousinhub88
Sloteur de l'extrême!
Genre : Masculin Masculin Inscription : 03/08/2006
Messages : 6.731
Piste : Bois davic
Nombres de voitures : > 100
Date du message : dimanche 21 juillet 2013 à 16h44
pepe_plus a écrit :cousinhub88 a écrit :
Quand je branche le premier, au bout de moins de 5 minutes ça clignote, que faut il faire pour éviter ce problème.
Surchauffe !!! Trop d'ampoules ou trop puissantes.
Tu tires trop pour le transfo et le disjoncteur thermique s'enclenche et coupe la sortie.
Ensuite il refroidit, rétablit le courant et recommence.Calcul simple 12v en 14VA = 14/12 = 1.16A et tu demandes 2.1A
Merci pour la réponse, c'est ce qu'il me manquait.
Encore une question, avec du câble de 0,14 mm2, je peux envoyer quelle puissance maximale en ampère ?
Il y a une vie après le Carrera, une piste Sillage Racing
http://lecircuitdessapins.blogspot.fr/
pepe_plus
Sloteur de l'extrême!
Genre : Masculin Masculin Inscription : 10/05/2009
Messages : 8.078
Nombres de voitures : Gard
Date du message : dimanche 21 juillet 2013 à 19h12
cousinhub88 a écrit :Encore une question, avec du câble de 0,14 mm2, je peux envoyer quelle puissance maximale en ampère ?
Théoriquement 5A/mm². C'est faux car c'est du courant continu basse tension mais bon.
5A x 0.14mm² = 0.7A
0.14 ??? C'est du fil d'écouteurs de portable ?
Une simple lampe de chevet est alimentée avec du 0.75mm² !!!
Et même le téléphone utilise du 0.6mm²...
Le slot ça rend fou !!!